[問答] 上部為框架-剪力墻結構的轉換結構,可以做嗎?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
何工 發表于 2019-12-12 11:51:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上部為框架-剪力墻結構的轉換結構,可以做嗎?有具體細則嗎?
張慶芳一級結構 張慶芳二級結構 蘭定筠技巧題解 蘭定筠一級實戰 蘭定筠二級實戰 蘭定筠模塊化 蘭定筠速查手冊 施嵐青一級結構 施嵐青二級結構 朱炳寅一級結構 朱炳寅二級結構 朱炳寅四大名著
2層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-12 22:42:37 | 只看該作者
上層和下層結構類型轉換,將上部剪力墻轉換為下部的框架,以創造一個較大的內部自由空間。那你下部剪力墻上部為框架-剪力墻結構是為了什么呢

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
toneypeng 發表于 2019-12-13 09:48:42 | 只看該作者
可以做,轉換層上下層側向剛度要滿足高規附錄E的要求。

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
了了 發表于 2019-12-13 15:15:03 | 只看該作者
盡量使剛度均勻過渡,地震作用不可控,另外轉換位置不要過高

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報